4 hours ago, Apexorca said:

 

 

Jag antar att stegen drar mer watt än vad de puttar ut till högtalarna. De blir ju tex skönt varma... läs brännheta.

 

Jag antar att om jag tar en QB8 High Current med 16A säkring så är det samma säkringsnivå som i mitt proppskåp- Lite kaka på kaka kanske, men ändå - så kommer jag märka om den brinner av efter hand. Om den gör det så får jag tänka till igen. 

 

Eller borde jag ha en annan strategi?

 

 

 

 

En 6 kg pulver-brandsläckare + brandfilt kanske blir nödvändigt!:thumbsup:

Drar mig till minnes en låt som hette Fire eller i vart fall hade ordet i texten. Kan tyvärr inte komma på vem som sjöng eller spelade, men kanske lika bra att avstå att spela den!:663741902_thinkingface::1454358488_beamingfacewithsmilingeyes:

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, calm said:

En 6 kg pulver-brandsläckare + brandfilt kanske blir nödvändigt!:thumbsup:

Drar mig till minnes en låt som hette Fire eller i vart fall hade ordet i texten. Kan tyvärr inte komma på vem som sjöng eller spelade, men kanske lika bra att avstå att spela den!:663741902_thinkingface::1454358488_beamingfacewithsmilingeyes:

 

Calm

Här kommer låten!

 

 

 

 

 

Vet inte om detta är originalet, men den var en hit när det begav sig?

 

Calm

 

 

Link to comment
Share on other sites

Kisses of fire -Abba

Heavens of fire - Kiss

Ring of fire - Johnny Cash

 

är några som dök upp i huvudet bara sådär!

 

Men jag tror @Apexorca med hjälp av duktiga elektriker kommer att kunna spela ”fire” låtar utan att behöva uppleva det live.

@Apexorca, varför blir det alltid följdjobb, ombyggnad, nyinvesteringar, kostnader m m bara för att man vill testa lite? men kul är det så ”elda" på:1734777508_winkingface:

 

/byZan

 

Link to comment
Share on other sites

Den videon har jag nog aldrig sett vad jag kan minnas, men låten minns jag från dansgolvet och likaså lite av hans "moves" som man såg på diskot eller ungdomsgården och t o m försökte sig på själv, kul med gamla filmer.

Ursäkta OT @Apexorca 

 

/byZan

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Apexorca said:

Ser nu att du måste läst fel.

 

Nä inte läst fel men läst på ett 350Mcx :)

Screenshot_20201102-072926_Chrome.thumb.jpg.477f45f67f6b385ed8be1e75093e4e33.jpg

 

 

I manualen till 350Mc står det mycket riktigt 3000W.

 

Screenshot_20201102-073240_Chrome.thumb.jpg.d6dfc76429e51eb37bea386914714661.jpg

 

Så teoretisk max belastning skulle kunna bli 9000/230=39A men nu lär det aldrig hända men även 50% belastning ger 20A, 25% ger 10A så effektuttaget kommer nog alltid vara betydligt högre än vad någon av oss andra någonsin kommer upp i.

 

Det finns ju CEE uttag/stickpropp som är 2pol+PE 230V både för 32A och även 63A om man vill gå så långt :D

 

CEE 232

2424528.jpg.becf35de7e54ee2e6db892766df6d18d.jpg

 

CEE 263

2424551.jpg.895841c5e6fc7da96b5a549bb01fa0fb.jpg

 

 

Link to comment
Share on other sites

30 minutes ago, octavia rs said:

 

Nä inte läst fel men läst på ett 350Mcx :)

I manualen till 350Mc står det mycket riktigt 3000W. 

 

Just det. Det blandas lätt ihop. 350Mc är en större förstärkare än 350Mcx. Krell 250 Mc uppgraderades i antal watt och döptes om till 350Mcx men det är i grunden samma förstärkare som 250Mc.

350 Mc blev på samma vis 450Mcx. 

 

Link to comment
Share on other sites

Octavia rs, rätta mig/komplettera om jag minns fel, men i ett hushåll får man normalt använda max 10A propp (säkring) per fas. Vanligare är att det sitter 6A till brukare. Undantag brukar vara värmepump, garage o.likn. där man kan hitta 10A för 240V.

 

Så, Apexorca, med ovan i åtanke så hade JAG gjort enligt följande:

Förutsättning, du har 3-fas med 16A in i huset, korrekt?

* Koppla ur/stäng av stereon

* Sätt på ugnen i köket (full sprutt) och kör igång tvättmaskinen på ett "tungt" program, gärna med 90 grader

* Leta upp de två faser som är minst belastade (mät vid utgången på mätartavlan). Stäng av ovan maskiner;)

* Kolla om den mest belastade fasen orkar med att du flyttar husets "tunga" förbrukare till denna fas (om de inte redan ligger här). Jag brukar sätta i en 6A propp och kollar när den smäller av.

* Kolla om din befintliga dedikerade kabel till stereon ligger på en av de "lågbelastade" faserna, annars flytta den

* Dra ytterligare en dedikerad kabel till stereon (har du kort avstånd så räcker en 1,5 kvadrat, annars en 2,5

Förslag:

* Koppla alla dina stereo prylar förutom försteg och 350Mc till den ena fasen

* Koppla försteg och 2x 350Mc till den andra fasen

Nu bör du ha "balanserat ut" belastningen på de olika faserna så gott det går och bör inte få några bekymmer i framtiden.

Någon tipsade om att koppla en armatur med en vanlig glödlampa till samma sockel/list du har apparaturen i. Blinkar denna till när du slår på apparaterna eller börjar pulsera när volymen stiger, då är det en indikation på att denna fas börjar bli överbelastad.

 

OBS! Ska du ändra i starkströmsdelarna (mätartavlor, proppskåp och liknande) så anlita en certifierad elektriker.

 

OBS! en gång till: Mina två cents :1342543246_smilingfacewithsunglasses:

 

 

Link to comment
Share on other sites

Har snackat runt lite med folk och ihop med era råd ovan tänker jag så här för tillfället.

 

Orsaken till att säkringen gick var att jag passerar 10A med all effekt slutstegen lätt petar ur sig när jag drar på. SÅKLART! Lätt matte. :sherlok:

Det fixas lätt med en QB8 MKII High Current som har 20A säkring och är tåligare byggd för starkare ström. I detta nu är den på väg hit. :outdoor:

Egen grupp i proppskåpet och 16A HiFi-säkring i Klangmodul kommer troligen inte att ge vika... Kan tänka mig att uppgradera till 20A för att ha marginal och sova gott om natten. :sleep_2:

 

Jag har 25A in i huset och inga planer på att uppgradera allt det som krävs för att få till den lilla detalj. :255170672_rollingonthefloorlaughing:

 

Jag skulle kunna koppla min grupp tidigare i el-skåpet, utan jordfelsbrytare mm. Osäker på om det behövs? :663741902_thinkingface:

 

Har nu när detta stök dök upp tänkt sätta en bättre kabel från elskåpet. :1952293183_slightlysmilingface: Har som tur är bara behov av 8m kabel för det. 

 

Har kollat på Furutech FP-3TS762  POWER SUPPLY CABLE(40M/Reel) Adaptable to 20A. 

Spec:

・Conductor :α(Alpha)-μ–OFC Conductor (7X35/0.16mm) (≒10 AWG) / (4.93 sq.mm)
・Insulation:PE(Red、Natural、Yellow) Dia.:5.2mm Red=Live、Yellow=Neutral、Clear=Earth.
・Twisting:3 Cores Twisted Together  
・Inner Sheath:Flexible PVC (Black)
・Shield:0.12mm α(Alpha) conductor wire Braid
・Sheath:Flexible PVC (Dark Purple)
・Overall Diameter: 15.5 mm

・ Electrical Properties / Test Method
Max. Conductor Resistance: 2.4 Ω/km, JISC3005 6 20℃
Min. Insulation Resistance: 2500 MΩ‧km, JISC3005 9.1 20℃
Dielectric Strength: AC 3000 V/1 min., JISC3005 8'

http://www.furutech.com/2013/01/27/1197/#

 

Någon synpunker på det? :1040655327_facewithmonocle:

Link to comment
Share on other sites

Calm och figge körde med Gigawatt LC-Y MK3 3×4, tror Marten/Klarsund(?) kan fixa fram denna. Rätt trevlig ur installationssynpunkt.

 

Tänk på att vanliga uttag oftast bara är godkänd för max 16A, om du ska gå över det går det att göra någon lösning likt calle_jr har. 

 

Jordfelsbrytare ska du ha, hade nog också slängt in ett överspänningsskydd (åskskydd) om  du ändå ska dra nytt. 

Link to comment
Share on other sites

On 2020-11-02 at 14:10, Amatören said:

Octavia rs, rätta mig/komplettera om jag minns fel, men i ett hushåll får man normalt använda max 10A propp (säkring) per fas. Vanligare är att det sitter 6A till brukare. Undantag brukar vara värmepump, garage o.likn. där man kan hitta 10A för 240V.

 

Nä så är det inte, 6A till brukare är väldigt gammalt idag är all normal installation 10A oftast C-automater (tröga) om man nu pratar om automatsäkringar. Inom ett vanligt hushåll finns inget som säger vad du får ha det är installationen som bestämmer har du tex. en inbyggnadsugn idag är det alltid 1 fas och behöver 16A 2,5kvmm kabel och de flesta hällar är 2x230V 16A man får således fördela ugn och häll över tre olika faser.

 

Mätarskåpen är byggda för 25A så det är normalt max vad du kan ha in i en vanlig villa, har man värmepump modell större så får man köra 20A huvudsäkring man kan klara sig på 16A men de beror lite på hur mycket man kör samtidigt i huset.

 

55 minutes ago, Apexorca said:

Egen grupp i proppskåpet och 16A HiFi-säkring i Klangmodul kommer troligen inte att ge vika... Kan tänka mig att uppgradera till 20A för att ha marginal och sova gott om natten. 

 

Tänk på att de flesta Shucko uttag inte är godkända för mer än 16A säkring ska du gå upp till 20A (om det nu skulle behövas fast det tror jag inte) då skulle jag satt ett CEE232 uttag och använt en CEE232 stickpropp på kabeln till din QB8.

 

55 minutes ago, Apexorca said:

Jag har 25A in i huset och inga planer på att uppgradera allt det som krävs för att få till den lilla detalj. 

 

Det kan bli ett stort projekt då du måste byta mätarskåp till GIII säkringar som är upp till 63A och elverket kan eventuellt behöva byta kabel om de måste säkra upp i gatan så de är klart överkurs :)

 

55 minutes ago, Apexorca said:

Jag skulle kunna koppla min grupp tidigare i el-skåpet, utan jordfelsbrytare mm. Osäker på om det behövs? 

 

Att koppla in uttag utan jordfelsbrytare de är bara dumt det är din billigaste liv/brandförsäkring du kan ha och en jordfelsbrytare är minst godkänd för 25A last vill du så går det att smälla i en 63A de har samma storlek måttmässigt alternativ skilja ut Klangmodul och sätta den ihop med en egen 2 polig jordfelsbrytare till stereo gruppen som kopplas direkt efter huvudbrytaren.

 

Men du behöver kanske kolla upp hur belastningarna ligger i ditt hus så du inte överbelastar huvudsäkringarna men det beror ju helt och hållet på vad du har för uppvärmning i huset och övrig utrustning som tar mycket ström. Har man häll, ugn, disk, tvätt, tork, värmepump och kanske någon annan apparat som tar mycket ström så sticker det fort iväg.

 

En vanlig Diazed porslinssäkring tål väldigt mycket korta tider tex tål en 16A upp emot 45A i 10s innan den löser och man kan räkna cirka 1,8x märkströmen i en timme på Diazed innan den löser.

 

55 minutes ago, Apexorca said:

Har nu när detta dök upp tänkt sätta en bättre kabel från elskåpet. :1952293183_slightlysmilingface: Har som tur är bara behov av 8m kabel för det.

 

Får du plats med den i den befintliga installationen så ser jag inga problem med Furutech dock kan ju elektriker ha synpunkter på färgerna då röd under många år inte varit tillåten att använda då man förr använde både röd som jord och ibland som tändtråd vilket gjort att människor fått sätta livet till då man kopplat fel (idag säljs det röd FK igen så de kan vara tillåtet igen dålig koll på det).

 

Sen är frågan om skärmflätan är av fördel den skärmar bra mot låga frekvenser men inte höga, idag vill man kanske mer stänga ute höga frekvenser än bry sig om de låga som kabeln kan släppa ut och då behövs en 100% tät folie. Jag hade kollat in Gigawatts kabel för fast installation den har solida 4kvmm ledare och tät folie med biledare som kopplas i matande ände. Tror det är denna kabel @calm fick installerat om jag inte minns fel.

 

http://www.gigawatt.eu/produkt/in-wall-cable-gigawatt-lc-y-3x4-mk3/

 

Finns hos en del affärer här i Sverige och priset är överkomligt.

 

Hittade även en annan väldigt snarlik kabel som kostar under 100 lappen.

 

https://shop.sommercable.com/en/Cable/Bulk-Cable-Power-Control/Lastleitung-N-YM-ST-J-720-0056-03040.html

 

 

Link to comment
Share on other sites

Såg nu att @JWE skrivit samma kabel som jag och han har installerat den så där finns ju input på den biten. På tal om det hur styv var kabeln om du jämför med någon vanlig installationskabel?

 

Att installera överspänningsskydd är inte fel jag installerar ofta ett Elrond ED254 i mätarskåpet (har själv ett sånt) det är godkänt som ända skydd och är ett kombinerat grov/finskydd. Vid installation av överspänningsskydd är det bra att tänka på att de ska sitta brandsäkert jag sätter alltid dem i plåtkapsling för en direktträff av åska kan mer eller mindre pulvrisera dem.

 

https://elrond.se/produkter/grov-finskydd-ed250/

 

 

Link to comment
Share on other sites

18 minutes ago, octavia rs said:

Tänk på att de flesta Shucko uttag inte är godkända för mer än 16A säkring ska du gå upp till 20A (om det nu skulle behövas fast det tror jag inte) då skulle jag satt ett CEE232 uttag och använt en CEE232 stickpropp på kabeln till din QB8.

 

Funkar inte den vanliga väggkontakten på Valhalla 2?

Min Nordost Valhalla 2 strömkabel blir första kabel efter väggen. Den kommer få ny kontakt mot QB8 High Current. QB8 High Current har en större nätkontakt än vanliga HiFi-nätkablarkontakter och den skall tåla mer.

Link to comment
Share on other sites

36 minutes ago, JWE said:

Calm och figge körde med Gigawatt LC-Y MK3 3×4, tror Marten/Klarsund(?) kan fixa fram denna. Rätt trevlig ur installationssynpunkt.

 

Tänk på att vanliga uttag oftast bara är godkänd för max 16A, om du ska gå över det går det att göra någon lösning likt calle_jr har. 

 

Jordfelsbrytare ska du ha, hade nog också slängt in ett överspänningsskydd (åskskydd) om  du ändå ska dra nytt. 

 

Bra input Tack!

 

Har sedan många år ett åskskydd. Vet ej om det är bra eller dålig dock. Hoppas på bra! 

Link to comment
Share on other sites

IEC kontakten som är "20A" som sitter i din kommande QB8 är säkert 20A vid 110V har du 230V så är det nog max 16A det brukar vara så. Kollar man på Furutech IEC så är den stämplad med 20A/125V och 16A/230V.

 

http://www.furutech.com/2016/05/19/13044/

 

Som sagt skulle du behöva 20A då är det egentligen inte godkänt att säkra IEC kontakten med 20A sen om det teoretiskt kan hända så mycket de lär de ju inte göra.

 

Rent krasst så hade 32A Powercon varit bättre i listen och sen ett CEE232 uttag på väggen eller helt enkelt skrotat kontakt och stickpropp och anslutit Valhalla kabeln i en dosa direkt till den matande kabeln de är väl så @calle_jr gjort och så har även jag det en låda där jag går över till en mer flexibel kabel sista biten och en IEC kontakt direkt i listen på den.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det stämmer som @JWEoch @octavia rs skriver att jag har Gigawatt-kabeln och med @JWE som eminent installatör med jordfelsbrytare och Klangmodul. I andra ändan 2 st Furutech vägguttag. Kan säga att det blev riktigt bra! Finns beskrivet i tråden "Kan nätdoktorn komma".

Behöver dock bara 12A:s säkring i Klangmodulen.

 

Calm

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

8 minutes ago, octavia rs said:

Såg nu att @JWE skrivit samma kabel som jag och han har installerat den så där finns ju input på den biten. På tal om det hur styv var kabeln om du jämför med någon vanlig installationskabel?


Något styvare än EQLQ 5g2.5. 

Såhär ser det ut hos @calle_jr. Bild från hans profil, orkade inte leta fram inlägget. 

DSC_3267-combined.JPG

Link to comment
Share on other sites

 

29 minutes ago, octavia rs said:

Jojo om du kör vanligt vägguttag som du har idag men då är det max 16A säkring går du upp till 20A då får du ha CEE i väggen och CEE på första kabeln.

Jag skulle säga att om 10A säkringen i nätlisten flyger så bör du definitivt överväga att byta ut vägguttaget även om det är specat för 16A.

 

Ska du ha ett uttag som klarar mer än 16 A så finns det Svarta lite roligare CEE- kontakter än de sedvanliga Blåa (1-fas) och Röda (3-fas). Bäst är nog att skippa vägguttaget helt som @octavia rs och @calle_jr, jag kör på samma linje.

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, JWE said:

Något styvare än EQLQ 5g2.5. 

 

Vet du om det var den allra senaste modellen av Gigawatt du installerade med? De skriver på sin hemsida att den senaste Mk3 är något mer lätt arbetad än de tidigare modellerna då de använder annan plast i dem.

Link to comment
Share on other sites

Kabelmässigt tror jag ovan nämnda gigawatt-kabel är ett bra val om man vill ha folieskärmad kabel för att minska instrålning av högfrekventa störningar (EMI). Bor man i ett hyreshus är det nog det självklara valet. Sedan är det en del som tyder på att det är en fördel med solida ledare eller i alla fall inte mångtrådiga ledare.

 

Finns massor av alternativ på Audiophonics, https://www.audiophonics.fr/en/cable-metre-cables-secteur-c-204.html

 

Jag fastnade för OYAIDE EE / F-S2.6 V2 Power cable 102 SSC copper FEP shielded 3x5.3mm² Ø 14.5mm när jag gick igenom deras utbud även om jag själv valde en annan lösning.

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, LPL said:

Ska du ha ett uttag som klarar mer än 16 A så finns det Svarta lite roligare CEE- kontakter än de sedvanliga Blåa (1-fas) och Röda (3-fas). Bäst är nog att skippa vägguttaget helt som @octavia rs och @calle_jr, jag kör på samma linje.

 

Som @LPL skriver så finns det helsvarta uttag och stickproppar i CEE mest tänkta för scen bruk där man inte vill att de syns så mycket.

 

Ett sånt här uttag skulle man nog kunna mickla fast över en infälld dosa om det behövdes och passande stickpropp. Men jag hade nog funderat på att skippa uttag och göra en lösning där Nordost kabeln kopplas fast istället.

 

F31B201.jpg.4c1866ce69ce8a083069de6b445e7b53.jpg2425653_1.jpeg.db78043a479ea4faeb4fd3830a4c4521.jpeg

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

16 minutes ago, octavia rs said:

 

Vet du om det var den allra senaste modellen av Gigawatt du installerade med? De skriver på sin hemsida att den senaste Mk3 är något mer lätt arbetad än de tidigare modellerna då de använder annan plast i dem.


Ser på bilderna i calms tråd att det var Mk3 jag installerade. Antar att figge hade likadan.

Link to comment
Share on other sites

Dagens tillbehör blir 2 diabasplattor.

 

_49U7540.jpg.f089167259d0d7d8142e70c62d174494.jpg

 

 

En 2 cm tjock på 19 kg som skall vara under försteget.

En 4 cm tjock på 25 kg som skall vara under Krell 400cx. 

Jag hade material kvar från mitt tidigare projekt med min egen konstruktion på hifi-fötter. 

Det blir 5 st sylomerfötter under Krell 400cx. 5 st fötter gör att stenen blir mer död att knacka på. 1 fot i varje hörn och en på mitten. Det tror jag är bra.

 

_49U7543.jpg.63e612cb6c49d82fb0752b6a3151ff06.jpg

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, Apexorca said:

Jag får tänka till lite till om vad som kan passa mig verkar det som.

 

Du kan ju alltid börja med den installation du har och köra Valhalla som idag fast med den större IEC kontakten in i QB8 och se hur det artar sig.

 

Sen kan de ju vara intressant att kanske försöka mäta hur mycket ström anläggningen tar under drift, tomgång, halvfart och full gas så att säga. Att koppla in en hederlig gammal 100W glödlampa i listen och sen ösa på och se om den blinkar svagt kan ge indikationer på om de saknas kräm (spänningsfall vid hög last).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...