Kan nätdoktorn komma? En resa i ström och spänning.


calm

Recommended Posts

10 hours ago, calm said:

Anamnesen får anses vara avklarad genom min historia.

Med god marginal :)

 

Förresten var det Edison som lanserade den elektriska stolen. Det måste han ha varit nöjd med. Dels hade han en efterfrågad produkt, dels spreds utmärkt propaganda för hur farlig växelströmmen var.

Link to comment
Share on other sites

Ja som en del redan konstaterat så handlar det om LAB 12 Gordian en relativt ny produkt som jag såg för första gången på Stockholmsmässan i vintras. Transient Design är distributör i Sverige och det var i deras rum jag såg den först.

 

P1100119.jpg.2aedab5f8d006878249b0950cdad66ea.jpg

 

En kombination av mätinstrument och nätfilter där den första delen var mitt intresse.P1100120.jpg.73ddfe2c2e3db4a0b454c7f66baf1b91.jpg

 

Fram och baksida. Jag återkommer till funktionerna.

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

20 minutes ago, calle_jr said:

 

 

Förresten var det Edison som lanserade den elektriska stolen. Det måste han ha varit nöjd med. Dels hade han en efterfrågad produkt, dels spreds utmärkt propaganda för hur farlig växelströmmen var.

Kanske ett lämplig straff för nätbedragare.:39::D I äldre tider brukade man låta straffet spegla brottet. Falskmyntare fick sig t.ex.ett uppfriskade bad i någon lämplig kokande vätska eller metall.:shocked:

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

Här kommer en övergripande funktionsöversikt:

 

• 20A KNACK AC power cable included
• Adaptive EMI RFI filtering
• Adaptive Common and differential filters
• Adaptive Power Factor correction
• Overvoltage protection
• FFT analysis
• DC voltage analysis
• THD analysis
• Power consumption analysis
• AC voltage, current analysis
• 2 High Current filtered outputs
• 4 Low Current filtered outputs
• Auto On / Off display system (system current monitoring)
• 20A High Current Input
 
Som ni ser så är det en räcka av olika möjligheter till nätanalys med kombination av ett nätfilter som delvis är anpassningsbart.
 
Stratos Vichos är mannen bakom denna produkt som jag upplever som innovativ och ny i hifi-sammanhang. Det lilla grekiska företaget har flera produkter på sitt program som rörförstärkare.
 
Calm
Link to comment
Share on other sites

Det som fick mig att intressera mig för produkten är främst THD rörande ström och spänning, DC analys, FFT analys samt power consumption. Det jag saknar är främst möjligheten att mäta ingångsimpedansen och att återge ström- och spänningskurvor grafiskt, men det går säkert att lösa.

 

Men det första var att fixa nätanslutningen eftersom jag behöver ansluta instrumentet främst i väggen men också i de strömreningsapparater jag redan har.

 

P1100128.jpg.0a747af52723390d9639471972ab9036.jpg

 

Till apparaten som tillbehör kan man beställa en 20 A kabel av grov dimension i deras branding.

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

Eftersom jag har haft en lite "oortodox" koppling av den dedikerade linan direkt in i min NO Quantum 4x så var jag tvungen att hitta en annan lösning och det fick bli ett lite uppgraderat vägguttag från Furutech FT-SWS-D NCF (R) ett dubbeluttag i Rodium för att inte tappa i kontaktöverföring så mycket.  Lite snickeriarbete krävdes för att kunna sätta detta på väggen eftersom dosa saknades. Alltså fram med hålsågen.

 

2086955585_P1100133(1).jpg.d8ad2868183b4ff76842ccacb3f62002.jpg

 

Och så här blev det färdiga resultatet som kanske inte vinner skönhetspris i fråga om finish med det duger fullt ut.

 

62341697_P1100134(1).jpg.3f761778cf2621f3029f580479a8722d.jpg

 

Vägguttaget nyper ordentligt tag i stickproppen och ingen risk för glapp.

 

Calm

 

Link to comment
Share on other sites

40 minutes ago, calm said:

Eftersom jag har haft en lite "oortodox" koppling av den dedikerade linan direkt in i min NO Quantum 4x så var jag tvungen att hitta en annan lösning och det fick bli ett lite uppgraderat vägguttag från Furutech FT-SWS-D NCF (R) ett dubbeluttag i Rodium för att inte tappa i kontaktöverföring så mycket. 

 

Då är vi två om denna lösning. Jag går med 3G10 kabel till en plåtkapsling och ifrån den med en lite mer flexibel 3G4 (cirka 0,5m) direkt till IEC ingången på min Ansuz Mainz C2 nätlist. 

Link to comment
Share on other sites

20 hours ago, octavia rs said:

 

Då är vi två om denna lösning. Jag går med 3G10 kabel till en plåtkapsling och ifrån den med en lite mer flexibel 3G4 (cirka 0,5m) direkt till IEC ingången på min Ansuz Mainz C2 nätlist. 

Eller tre :)

Jag går ju med en N1Xv 5G6 från huvudbrytare till en kapsling med Klangmodul och därifrån till Adept aR6.

Ska inte kapa calms upplägg, men har ännu inte begripit hur hela den operationen ändrade karaktär från sisådär till outstanding när jag bytte den temporära gummikabeln till Nordost.

Jag tror inte ens att Nikola Tesla skulle kunna förklara det.

 

 

21 hours ago, calm said:

Det som fick mig att intressera mig för produkten är främst THD rörande ström och spänning, DC analys, FFT analys samt power consumption. Det jag saknar är främst möjligheten att mäta ingångsimpedansen och att återge ström- och spänningskurvor grafiskt, men det går säkert att lösa.

Förimpedans kanske man kan beräkna utifrån det som går att mäta. Vi kan se när du kommit vidare.

 

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, calle_jr said:

Eller tre :)

Jag går ju med en N1Xv 5G6 från huvudbrytare till en kapsling med Klangmodul och därifrån till Adept aR6.

Ska inte kapa calms upplägg, men har ännu inte begripit hur hela den operationen ändrade karaktär från sisådär till outstanding när jag bytte den temporära gummikabeln till Nordost.

Jag tror inte ens att Nikola Tesla skulle kunna förklara det.

 

 

Förimpedans kanske man kan beräkna utifrån det som går att mäta. Vi kan se när du kommit vidare.

 

Ja förunderlig är strömmens vägar!:D

 

Utan att föregripa trådens slutsatser så tror jag att förimpedansen får ett lyckligt slut ändå.:thumbsup:

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

Nu är alla förutsättningar finns för att mäta främst THD i ström och spänning och övriga delkomponenter gnm FFT-analysen så startade själva: 

 

Diagnosen

 

En viktig förutsättning för rätt behandling är att man vet hur det ser ut före och efter behandling och ställt rätt diagnos.

 

Alltså nästa steg mätning.........

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

Om man ser till de mättråden som LAB12 Gordian kan leverera så är det följande huvuddisplaybilder som levereras:

P1110618.jpg.aeb715cc9506855839fb78bf0b97519e.jpg

 

 

 

Spänning och frekvens samt anslutningsström och effekt. Endast apparaten själv ansluten i detta läge.

P1110619.jpg.bcadbde2ea90a1ac5083f9b3e9134ff4.jpg

 

 

Här kommer ett snarat chockartad besked om THD

 

P1110623.jpg.08caada69924a8309d7695df3857e095.jpg

 

Övettonsmätning spänning.

 

P1110624.jpg.f1aee5b8847d97939ec70690c95c182e.jpg

 

Och dito ström.

 

Dessa bilder representerar bara momentan bild idag lördag kl 11.30 och jag kommer att redovisa ett stort antal mätningar över tre dygn var tredje timme i princip dygnet runt för att få en representativt urval av dagar och olika belastningar i nätet. Men jag kan redan nu förvarna om att det kan se värre ut.

 

Calm

 

Calm

P1110625.jpg

P1110620.jpg

P1110621.jpg

P1110622.jpg

P1110625.jpg

Link to comment
Share on other sites

Gordian är mycket lätt att hantera. Endast 2 rattar på framsidan varav den vänstra är funktionskontrollen där man vrider fram de olika funktionerna och dessa visas i displayen. Vidare kan man trycka in ratten och få en fördjupning i respektive funktion, dock inte alla. Efter tryckningen på ratten kan man återigen vrida mellan olika presentationer tex. i FFT  och man kan se de  olika frekvensbanden uppdelade i mätområden från 50 Hz och uppåt.

 

På baksidan finns 6 strömuttag varav 2  highpower för slutsteg. En huvudströmbrytare, finsäkring och 20A ingång via kabeln till nätanslutningen.

 

Formatet motsvarar en vanlig liggande konfiguration. Finns i fler utförande t.ex. svart och som min i grafitgrå. Hade gärna haft en svart men hade fått vänta onödigt länge beroende på att efterfrågan är större än produktionen fn.

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

Kul apparat, @calm

 

Att THD på inströmmen är hög beror ju vilka apparater du har inkopplade, och behöver inte vara problematiskt. Vid låga ineffekter är det vanligt att PF/THD är mycket låg/hög då man mestadels motionerar apparaternas ingångsfilter. I bilden ovan har du någon apparat inkopplad?

 

Apparatens PFC, verkar vara en passiv lösning efter att jag tittat på ett blockdiagram över apparaten. Det vore intressant att se storleken på den PFCdrosseln.

Link to comment
Share on other sites

17 minutes ago, tek said:

Kul apparat, @calm

 

Att THD på inströmmen är hög beror ju vilka apparater du har inkopplade, och behöver inte vara problematiskt. Vid låga ineffekter är det vanligt att PF/THD är mycket låg/hög då man mestadels motionerar apparaternas ingångsfilter. I bilden ovan har du någon apparat inkopplad?

 

Apparatens PFC, verkar vara en passiv lösning efter att jag tittat på ett blockdiagram över apparaten. Det vore intressant att se storleken på den PFCdrosseln.

Just denna bild motsvarar bara själva apparatens egen belastning alltså ingen annat tillkopplad. Mätserien jag gjorde är med belastning. Men kräver lite sammanställning innan den kan presenteras. Så tidigast i morgon kväll,l för i kväll skall jag på kalas och har väl lite THD i skallen i morgon bitti! :39::D

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, tek said:

Att THD på inströmmen är hög beror ju vilka apparater du har inkopplade, och behöver inte vara problematiskt. Vid låga ineffekter är det vanligt att PF/THD är mycket låg/hög då man mestadels motionerar apparaternas ingångsfilter. I bilden ovan har du någon apparat inkopplad?

 

Nu är jag inte riktigt med. THD kommer väl mestadels utifrån? 

Link to comment
Share on other sites

44 minutes ago, Taxmannen said:

 

Nu är jag inte riktigt med. THD kommer väl mestadels utifrån? 

 

Du bör skilja på ström och spänning. Om du ser elnätet som en spänningskälla så kommer förbrukarna (hifiutrustningen) agera last. Och hur den lasten beter sig kommer sätta hur strömmen tas ut från elnätet. Om de beter sig som ett motstånd kommer strömmen definieras av spänningen dvs I = U/R. Exempelvis hifiutrustning med konventionella nätaggregat med likriktarbrygga och glättning beter sig inte som ett motstånd utan strömmen som tas från nätet pulseras med 100Hz, ofta riktig fulström. Om du då har har hög nätimpedans kommer fulströmmen också påverka hur nätspänningen ser ut, iaf lokalt. Det är såklart inte endast hifiutrustning som beter sig såhär utan ganska många apparater. Detta styrs av regleringar och på vissa typer av maskiner/apparater sätts krav på övertoner på strömuttaget från nätet så att apparaten beter sig mer motståndsliknande i sitt beteende, dvs man tvingar fram ett sinusliknande strömuttag i fas med spänningen. Det kallas power factor correction och kan göras aktivt eller passivt. Men man kan såklart som i denna apparat använda en PFC även fast regleringar inte tvingar en.

 

Det finns en viss distorsion på spänningen från nätet som du nämner också som brukar vara ett par procent och det kan man kanske säga att det kommer utifrån som du skriver, om och hur detta påverkar hifiapparater generellt är svårt att säga utan man måste gå in på detaljnivå då.

 

Ström/spänning/PFC går enkelt att illustrera enkelt med simuleringar, men bör kanske inte göras i denna tråd.

Link to comment
Share on other sites

Hmm, har också en sådan apparat... dock haft svårt att sätta mig in i de olika värdenas faktiska betydelse samt förstå ev påverkan på ljudet. Fn kör jag digitala produkter, tex DAC/Streamer, och ev switchade nätagg via Gordian för att isolera dessa från analogt (direkt i väggen) men jag vet inte om approachen är korrekt...

Upplever nog i alla fall att digitala källorna blir lite ”lugnare” på det sättet.

Ska bli intressant att se vad du kan lista ut Calm. :Thinking:

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, tek said:

Du bör skilja på ström och spänning. Om du ser elnätet som en spänningskälla så kommer förbrukarna (hifiutrustningen) agera last. Och hur den lasten beter sig kommer sätta hur strömmen tas ut från elnätet. Om de beter sig som ett motstånd kommer strömmen definieras av spänningen dvs I = U/R. Exempelvis hifiutrustning med konventionella nätaggregat med likriktarbrygga och glättning beter sig inte som ett motstånd utan strömmen som tas från nätet pulseras med 100Hz, ofta riktig fulström. Om du då har har hög nätimpedans kommer fulströmmen också påverka hur nätspänningen ser ut, iaf lokalt. Det är såklart inte endast hifiutrustning som beter sig såhär utan ganska många apparater. Detta styrs av regleringar och på vissa typer av maskiner/apparater sätts krav på övertoner på strömuttaget från nätet så att apparaten beter sig mer motståndsliknande i sitt beteende, dvs man tvingar fram ett sinusliknande strömuttag i fas med spänningen. Det kallas power factor correction och kan göras aktivt eller passivt. Men man kan såklart som i denna apparat använda en PFC även fast regleringar inte tvingar en.

 

Det finns en viss distorsion på spänningen från nätet som du nämner också som brukar vara ett par procent och det kan man kanske säga att det kommer utifrån som du skriver, om och hur detta påverkar hifiapparater generellt är svårt att säga utan man måste gå in på detaljnivå då.

 

Ström/spänning/PFC går enkelt att illustrera enkelt med simuleringar, men bör kanske inte göras i denna tråd.

 

Ja, att det är skillnad mellan ström och spänning - så långt är jag med :D

Jag avvaktar fortsättningen på Calms tester innan jag ställer ytterligare dumma frågor - för att inte förstöra tråden :)

Link to comment
Share on other sites

12 hours ago, Taxmannen said:

så långt är jag med

Man kanske kan säga att mängden strömdistorsion är starkt beroende av elanläggningens förimpedans och av de apparater man har inkopplade.

Medan mängden spänningsdistorsion är mer beroende av yttre nedsmutsning.

 

Link to comment
Share on other sites

On 2018-11-16 at 07:06, calm said:

Ja som en del redan konstaterat så handlar det om LAB 12 Gordian en relativt ny produkt som jag såg för första gången på Stockholmsmässan i vintras. Transient Design är distributör i Sverige och det var i deras rum jag såg den först.

 

P1100119.jpg.2aedab5f8d006878249b0950cdad66ea.jpg

 

En kombination av mätinstrument och nätfilter där den första delen var mitt intresse.P1100120.jpg.73ddfe2c2e3db4a0b454c7f66baf1b91.jpg

 

Fram och baksida. Jag återkommer till funktionerna.

 

Calm

Intressant test men kommer du bara ha den som mätinstrument :question:

Link to comment
Share on other sites

Calle_jr, skulle det innebära att jag har en massa inkommande skräp om jag idag har THD:68% på strömmen? THD på för V är bara 0,8%.

Vi för en långvarig dialog med Gävle Energi och Vattenfall avseende störningar från Sandviks Elektrostålugn så det är kanske där jag ser problemet... 68% är dessutom en bra dag utan blinkande lampor här hemma. Väldigt varierande störningsnivåer mao.

Ursäkta att jag lägger in mina egna problem i din tråd Calm. 

 

Link to comment
Share on other sites

Intressanta synpunkter och tacksam för flera eftersom jag tassar fram på ett område jag känner att jag knappast har de djupa teoretiska kunskaperna att riktigt förstå. I första hand var inköpet av Gordian som mätinstrument och inte som nätfilter vilket jag är generellt lite skeptisk till. Vill ha kontroll över de externa störningarna, men även hur de befintliga strömreningsprodukterna påverkar utfallet. Sedan ligger naturligtvis lyssningsintrycket för ett slutgiltigt utfall.

 

Här kommer mina resultat av mina första mätningarna med normalbelastning. ASR integrerad förstärkare och Riaa, MSB Dac och drive. Samtliga står på dygnet runt i princip. Så om belastningen är i princip konstant så borde uppmätta värden i princip kunna ligga till grund för den påverkan vad själva nätet levererar. Men det är ett antagande. Jag har inte låtit NordOst Quantum 4X eller Thoren vara inkopplad eftersom jag eftersträvar en så opåverkad matning som helst.

 

THD V/C

Lördag

Söndag

Måndag

Tisdag

Morgon

 

2,57   21,07

3,45  23,19

3,26  22,75

Middag

2,77   20,53

2,74   20,22

3,18  22,25

3,09  23,95

Kväll

2,55   18,75

2,56   17,64

2,16  16,44

2,47  19,70

Natt

1,98   16,57

2,10   17,91

1,99 16,05

2,05  16,77

 

De förändringar som noteras under dygnet verkar vara relaterade till aktiviteter i huset där kontorsdelens påverkan verkar som störst vid "working hours". Belastning eller innehåll i form av sannolikt många datorer, belysning i form av lysrör eller LED.

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

On 2018-11-17 at 06:59, calle_jr said:

Eller tre :)

Jag går ju med en N1Xv 5G6 från huvudbrytare till en kapsling med Klangmodul och därifrån till Adept aR6.

 

 

Är Klangmodulen den ända säkringen på den separata linan eller ligger den någon säkring före? Jag tänker om det ligger någon säkring i gruppcentralen eller om linan kopplas in direkt på strömskenan. Jag antar att det finns huvudsäkringar till hela kåken ute mot gatan.

 

 

Calm

Link to comment
Share on other sites

28 minutes ago, calm said:

Är Klangmodulen den ända säkringen på den separata linan eller ligger den någon säkring före? Jag tänker om det ligger någon säkring i gruppcentralen eller om linan kopplas in direkt på strömskenan. Jag antar att det finns huvudsäkringar till hela kåken ute mot gatan.

 

Det sitter 3x16A säkringar i gruppcentralen. Tillsammans med ett överspänningsskydd (mellanskydd)

Där är hifimatningen kopplad, på samma plint som husets säkringsskåp är kopplat.

Gruppcentralen sitter i förrådet som av en händelse är endast 1+3+1m från stereon.

 

Gruppcentralen till vänster (kvasten lutar mot den), och stereon till höger (den gula slangen):

 

IMG_2802.JPG

 

 

Plinten i gruppcentralen till vänster, och Klangmodulen i kapslingen till höger:

 

IMG_2871.JPG

 

Link to comment
Share on other sites

29 minutes ago, calle_jr said:

Plinten i gruppcentralen till vänster, och Klangmodulen i kapslingen till höger:

 

Nu kommer jag ju inte ihåg hela kedjan när du gjorde detta men valde du bort jordfelsbrytare?

 

Nu är vi i en gråzon när man som både du och jag går direkt till en kabel med en IEC hona då man ju rent tekniskt sett inte monterar ett uttag men IEC kopplas i en list med uttag.

 

Jag har monterat en 2 polig JFB på 25A i mitt mätarskåp (huvudsäkring 20A och ett Elrond ED254 grov/finskydd) går sedan med N1XV 3G10 (ca 6m) till min central i garaget där jag bryter hifi fasen via en fjärde pol på huvudbrytaren (nolla och jord skilda ifrån övrig el med isolerade plintar). I centralen sitter min Klangmodule med 16A säkring och ifrån den går där ytterligare 5m N1XV 3G10 till en plåtkapsling i garderoben ovan mitt rack och ifrån plint där med en lite mer flexibel 3G4 till en IEC hona in i min Ansuz list.

Link to comment
Share on other sites

On 2018-11-18 at 12:52, calle_jr said:

Det sitter 3x16A säkringar i gruppcentralen. Tillsammans med ett överspänningsskydd (mellanskydd)

Där är hifimatningen kopplad, på samma plint som husets säkringsskåp är kopplat.

Gruppcentralen sitter i förrådet som av en händelse är endast 1+3+1m från stereon.

 

Gruppcentralen till vänster (kvasten lutar mot den), och stereon till höger (den gula slangen):

 

IMG_2802.JPG

 

 

Plinten i gruppcentralen till vänster, och Klangmodulen i kapslingen till höger:

 

IMG_2871.JPG

 

Calle och jag har kopplat på samma sätt fast mitt proppskåp till stereon ligger i torpargrunden alldeles under stereon.

Och där har jag skiljetrafon också 

 

Edited by A/Wing.
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, octavia rs said:

Nu kommer jag ju inte ihåg hela kedjan när du gjorde detta men valde du bort jordfelsbrytare?

 

JFB sitter i säkringsskåpet i hallen.

 

 

1 hour ago, octavia rs said:

Nu är vi i en gråzon när man som både du och jag går direkt till en kabel med en IEC hona då man ju rent tekniskt sett inte monterar ett uttag men IEC kopplas i en list med uttag.

 

Ja. Jag kan inte komma på någon risk som skulle kunna inträffa med denna men som inte skulle kunna hända om jag sätter ett vägguttag där emellan.

 

1 hour ago, octavia rs said:

Jag har monterat en 2 polig JFB på 25A i mitt mätarskåp (huvudsäkring 20A och ett Elrond ED254 grov/finskydd) går sedan med N1XV 3G10 (ca 6m) till min central i garaget där jag bryter hifi fasen via en fjärde pol på huvudbrytaren (nolla och jord skilda ifrån övrig el med isolerade plintar). I centralen sitter min Klangmodule med 16A säkring och ifrån den går där ytterligare 5m N1XV 3G10 till en plåtkapsling i garderoben ovan mitt rack och ifrån plint där med en lite mer flexibel 3G4 till en IEC hona in i min Ansuz list.

Intressant.

Har undrat flera gånger, men aldrig riktigt sett detta beskrivet hos dig.

Har du övervägt testa byta gummikabeln mot dina ordinarie nätkablar?

 

Link to comment
Share on other sites

21 minutes ago, calle_jr said:

JFB sitter i säkringsskåpet i hallen.

 

Jag menade mer den matningen till din hifi den är utan JFB?

 

22 minutes ago, calle_jr said:

Ja. Jag kan inte komma på någon risk som skulle kunna inträffa med denna men som inte skulle kunna hända om jag sätter ett vägguttag där emellan.

 

Nä så är det ju sen är det mer frågan var man ska dra gränsen för att JFB ska monteras om det inte finns.

 

23 minutes ago, calle_jr said:

Intressant.

Har undrat flera gånger, men aldrig riktigt sett detta beskrivet hos dig.

Har du övervägt testa byta gummikabeln mot dina ordinarie nätkablar?

 

Hela processen med all installation finns beskriven med text och bilder i min tråd :)

 

Jag använder ingen gummikabel har samma sorts kabel ifrån kapsling till list som jag använder till mina övriga prylar (det är DIY men ingen vanlig gummikabel så att säga). Jag har kabel och kontakter köpa hos Audiophonics, kabeln är ifrån W&M heter Tornado och kontakterna är ifrån Elecaudio (de är stora OEM tillverkare av kontakter).

 

wm-audio-tornado-double-shielded-cable-3x4mm-o-129mm.jpg.d514db833a0f02aef0cf8708d25e9995.jpg

 

Dragavlastningen är riktigt bra då den klämmer runt hela kabeln och får inte den att flytta sig ur centrum.

 

elecaudio-ri-24gb-hi-fi-iec-power-plug-24k-gold-plated-black-o-15mm.jpg.0dd96656d61fd3903a9dd421811b5470.jpg

 

elecaudio-rs-24gb-schuko-power-plug-fiber-glass-24k-gold-plated-.jpg.4b38c059f68de8e56f96f2fd3d44be53.jpg

 

Anslutningarna klarar upp till 16kvmm och är lätta att spänna ordentligt med insex.

 

elecaudio-rs-24gb-schuko-power-plug-fiber-glass-24k-gold-plated-2.jpg.01b9c0c6c286b184ff33d0ba948951c8.jpg

 

Blev kanske lite OT här i din tråd @calm ber om ursäkt för det :blush:

 

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, calm said:

Intressanta synpunkter och tacksam för flera eftersom jag tassar fram på ett område jag känner att jag knappast har de djupa teoretiska kunskaperna att riktigt förstå. I första hand var inköpet av Gordian som mätinstrument och inte som nätfilter vilket jag är generellt lite skeptisk till. Vill ha kontroll över de externa störningarna, men även hur de befintliga strömreningsprodukterna påverkar utfallet. Sedan ligger naturligtvis lyssningsintrycket för ett slutgiltigt utfall.

 

Här kommer mina resultat av mina första mätningarna med normalbelastning. ASR integrerad förstärkare och Riaa, MSB Dac och drive. Samtliga står på dygnet runt i princip. Så om belastningen är i princip konstant så borde uppmätta värden i princip kunna ligga till grund för den påverkan vad själva nätet levererar. Men det är ett antagande. Jag har inte låtit NordOst Quantum 4X eller Thoren vara inkopplad eftersom jag eftersträvar en så opåverkad matning som helst.

 

THD V/C

Lördag

Söndag

Måndag

Tisdag

Morgon

 

2,57   21,07

3,45  23,19

3,26  22,75

Middag

2,77   20,53

2,74   20,22

3,18  22,25

3,09  23,95

Kväll

2,55   18,75

2,56   17,64

2,16  16,44

2,47  19,70

Natt

1,98   16,57

2,10   17,91

1,99 16,05

2,05  16,77

 

De förändringar som noteras under dygnet verkar vara relaterade till aktiviteter i huset där kontorsdelens påverkan verkar som störst vid "working hours". Belastning eller innehåll i form av sannolikt många datorer, belysning i form av lysrör eller LED.

 

Calm

Nu kan man fråga sig om dessa redovisade värden är högt eller lågt?

 

I paritet med denna sammanställning från tråden "Det smutsiga nätet" där min nätspänning varierar mellan 228-229 V.

 

Namn Spänning THD

A 228 V 4,11%

B 226 V 2,12%

C 229 V 2,24%

D 227 V 1,20%

E 236 V 1,40%

PEO 231 V 7,93%

(källa Det smutsiga nätet)

 

Jag har dock inte gjort samma övertonsavläsning vid varje avläsningstidpunkt, då jag var osäker om detta är synonymt med den FFT som redovisas i Gordian på ström och spänning? Men jag antar att så är fallet och då kanske det vore intressant att mäta även dessa också? Men jag antar att dessa övertoner ligger adderade i det samlade mätningsvärdet.? Den första mätningen var just att få en översiktlig bild av variationer över dygnet och dagar i veckan.

 

Calm

Edited by calm
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...